Logo MCFR
ГоловнаФорум

Первинні засоби пожежогасіння

Анатолій

13.09.2016

12:18

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #193325

Є ще ДСТУ 4401-2:2005, де вказані методика випробування ПК, вимоги до облаштування шаф, та інше.

Лариса

28.12.2016

19:14

Доброго дня.
Прошу Вас допомогти в вирішенні питання. Інспектор ДСНС відав припис згідно пункту 3.10. ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказу МНС України 02.04.2004 № 151 ТИПОВІ НОРМИ належності вогнегасників Приміщення, у яких розміщені ПЕОМ, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 (старе позначення – ОУ-2) чи ВВК-2 (старе позначення – ОУ-3) або один ВВПА-400 на три ПЕОМ, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.
Питання полягає в наступному: підприємство має сім поверхів на кожному поверсі тридцять кабінетів в кожному кабінеті встановлено ПЕОМ. Виходячи з вищенаведеного пункту, необхідно укомплектувати всі кабінети вогнегасниками де встановлено ПЕОМ. Яким чином вирішити питання? Прошу надайте повну відповідь. З повагою. Дякую.

Микола Федоренко

29.12.2016

14:48

"Приміщення, де розміщені робочі місця операторів, крім приміщень, у яких розміщені робочі місця операторів великих ЕОМ загального призначення (сервер), мають бути оснащені вогнегасниками, кількість яких визначається згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153, і з урахуванням граничнодопустимих концентрацій вогнегасної рідини відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004" (п.1.15 Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляд від 26.03.2010 № 65)
Відповідно до п.3.8 Типових норм належності вогнегасників: «крім того, слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше: на 20 кв. м площі підлоги в таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення; на 50 кв. м площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеїв. Додатково вищевказані приміщення можуть оснащуватися аерозольними водопінними вогнегасниками з масою заряду вогнегасної речовини 400 г і більше».
Нажаль, нових нормативних документів, які регламентують норми належності вогнегасників у приміщеннях, не зустрічав.

Лариса

29.12.2016

17:25

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #195873

Дякую Микола.

Максим

26.03.2017

09:21

Доброго дня. Проконсультуйте будь ласка з наступного питання. Які вимоги щодо складу (складів) для зберігання вогнегасників на об’єкті перед направкою на пункт технічного обслуговування вогнегасників. Яким чином вирішити питання? Дайте посилання на нормативний документ. З повагою. Дякую.

Максим

10.04.2017

21:27

Чи обов’язково виконувати перевірку на тиск пожежні напірні рукави (хто має право проводити такі перевірки). Як правильно маркувати пожежні напірні рукави. Чим керуватися?

Максим

12.04.2017

20:36

1 Шановні фахівці та форумчани сайту підкажіть будь ласка чи існують переносні пінні вогнегасники, яка їх марка.
2 Чи обов’язково виконувати перевірку на тиск пожежні напірні рукави (хто має право проводити такі перевірки). Як правильно маркувати пожежні напірні рукави. Чим керуватися?
Дякую.

Максим

12.04.2017

20:43

Які вимоги до шаф зберігання балонів (кисню, ацетилену) які мають бути попереджувальні надписи на дверях шаф.

Микола Федоренко

13.04.2017

07:23

1. Безпечне використання кисневих балонів і арматури на виробництві. Довідник спеціаліста з охорони праці, 2011, №6, с.13-27
2. Безпечне використання балонів із зрідженим вуглеводневим газом. Довідник спеціаліста з охорони праці, 2013, №6, с.13-27

Максим

04.05.2017

22:00

Інженер з охорони праці зробив зауваження що з метою пожежогасіння місця розігрівання (варіння) бітуму (смол) необхідно забезпечити ящиками із сухим піском ємністю 0,5 м3, лопатами та не менше ніж двома пінними вогнегасниками. Підкажіть будь ласка що за пінні вогнегасники (марка, тип). Дякую.

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет