Logo MCFR
ГоловнаФорум

АУПГ та АУПС

НСОП

19.10.2015

15:58

Підкажіть, будь ласка, який документ регламентує необхідність обладнання об'єктів системами АУПГ та АУПС? Чи є нормативний документ на заміну "Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"?

Микола Федоренко

19.10.2015

17:34

Див. ДБН В.2.5-56-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту». Перелік приміщень громадських будинків, для яких передбачена автоматична пожежна сигналізація та установки автоматичного пожежогасіння, приведений в таблиці И.1 Додатку И ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

НСОП

21.10.2015

17:00

Дякую за відповідь.
Додатково скажу, що з 01.07.2015 р. введено в дію ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" (на заміну ДБН В.2.5-56-2010).

Марк

25.11.2015

09:35

Микола Федоренко, Микола Федоренко, Допоможіть будь ласка, потрібна інструкція дій персоналу при спрацюванні системи газового пожежогасіння.

Микола Федоренко

25.11.2015

12:45

Загальний порядок дій на виробництві у разі виникнення пожежі наступний:
1. Виявлення пожежі
2. Оповіщення про пожежу керівництва підприємства
3. Попередження виробничого персоналу, виклик пожежної охорони, інших оперативних та рятувальних служб
4. Евакуація людей та матеріальних цінностей
5. Відключення діючого виробничого обладнання, вентиляції, електромереж (за винятком систем протипожежного захисту) за для попередження можливих аварій
6. Взаємодія зі службами, які прибули на ліквідацію пожежі для усунення наслідків пожежі.
Існують численні інструкції з пожежної безпеки. Їх слід допрацювати з урахуванням дії
автоматичної установки газового пожежогасіння (АУГП) та вимог інструкції з її експлуатації. Наприклад, після спрацювання АУГП, видалення вогнегасного газу та продуктів горіння з приміщення здійснюється димовідсмоктувальним пристроєм. Входити у приміщення (після спрацювання АУГП) тільки в ізолюючих засобах захисту органів дихання, після ліквідації пожежі та видалення з приміщення газів до завершення провітрювання приміщення через 20 хв.
Наприклад, див. http://idsas.ru/pozharnaja-bezopasnost/pasport/augpt_instrukcija.pdf
P.S. Відповідно до п.9.4 ДСТУ 4466-1:2005 «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги» персонал, який працює в захищуваному системою газового пожежогасіння приміщенні, повинен пройти навчання щодо роботи і використовування цієї системи, в особливості з питань безпеки праці. Існує ДСТУ 4466-3:2005 «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги»

Марк

26.11.2015

13:49

Відповідь користувачу Микола Федоренко на повідомлення #181706

Величезне Вам спасибі.

Максим

11.11.2017

09:41

Які можливі заходи з посилення пожежної безпеки якщо не працює система пожежної сигналізації

Анатолій

13.11.2017

15:02

Відповідь користувачу Максим на повідомлення #202902

Якщо функціонування системи пожежної сигналізації для даного типу приміщень передбачено ДБН В.2.5-56, то жодні додаткові заходи не можуть компенсувати її відсутність

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет